				Недавно, месяц назад, столкнулся с этим вопросом. У нас на предприятии проектируют установку разделения воздуха. И поднялся вопрос по компенсации реактивной мощности. При приблизительно расчете компенсации рективной мощности для двигателя 1 Мвт напряжением 6 кВ коэффициенте мощности 0,9. Выяснил, что при таком раскладе могу получить экономию, только на падении напряжения в кабелях 24 вт!!!!! И компенсация окупится только в течении ближайших 100 лет!!! А может быть и больше. 
			
			
					
		Поэтому встает вопрос. А нужна ли эта компенсация? Она выгодна только энергоснабжающей организации. Вот пусть она и занимается. Тем более что в настоящее время никаких льгот или снижение тарифов, в этом вопросе не наблюдается. Или кто-то может прояснить эту ситуацию?  | 
	
| 
			
			 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  6.6.2009, 5:41
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Профессионал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Глоб. Модератор Сообщений: 2378 Регистрация: 18.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 683 Страна: Россия Город: Иркутск Пол: Муж. Репутация:    13   
        	 | 
       
			
			 Связано не только с оптовым рынком. Оптовый рынок - лишь инструмент, страхующий в данном случае сетевые энергокомпании. как ни крути, а реактивная мощность - это в чистом виде паразит, который приходится передавать по линиям ЛЭП. Не будешь драть три шкуры с предприятий за потребление реактивной мощности - не хватит пропускной способности ЛЭП по потреблению активной. Но поскольку единой энергосистемы СССР больше нет директивами никого работать не заставишь, а к сознательности энергетиков призывать - дело бесполезное, главное сегодня прибыль. Вот и ббьют рублём. Компенсируйте реактивку! И в данном случае я с таким инструментом согласен полностью. Пусти этот вопрос на самотёк, тут и до блэкаута недалеко - даже при полностью исправных подстанциях -------------------- Мечты играют злые шутки только с теми, у кого их нет 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
 Андрей59   Компенсация рективной мощности.   29.4.2009, 16:47
 
 efan81   Да, никаких льгот не предусматривает. но раз у Вас...   29.4.2009, 18:07
 
 Андрей59   Цитата(efan81 @ 29.4.2009, 20:07) Да, ник...   7.5.2009, 18:25
 
 efan81   Добавлю что по своей работе видел в последний год ...   25.10.2009, 14:10![]() ![]()  | 
	
 
  | 