Сервоусилители для синхронных электродвигателей 1,5 кВт и 5 кВт.
Датчик положения ротора - sincos, датчик положения механизма - SSI.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SD_1.JPG ( 56.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
KVZ
сообщение 2.8.2010, 20:05
Сообщение #2


Мастер
******

Группа: Модератор раздела
Сообщений: 788
Регистрация: 16.12.2006
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 59
Страна: Россия
Город: Тольятти
Пол: Муж.



Репутация: 42


ООО "РОБОКОН/ROBOKON"
Сервоусилитель 46 кВт
Сервоусилители предназначены для работы в продолжительном (S1) и повторно-кратковременном режимах (S6), в соответствии с требованиями технических условий на электродвигатели.

Параметр Обозначение Ед.
изм.
Номинальное напряжение шины постоянного тока UDC В 530
Минимальный уровень напряжения шины постоянного тока UDC_min В 380±2%
Пороговое напряжение включения модуля внешнего тормозного резистора UDC_B В 760±2%
Максимальный уровень напряжения шины постоянного тока UDC_max В 800±2%
Сетевое напряжение питания Uin В (скз)
3ф.380±10%
Выходное напряжение Uout В (скз)
3ф.380±10%
Номинальный ток нагрузки In А 85
Базовый ток нагрузки Ib А 68
Прерываемый ток в режиме S6 IS6 А 110
Пиковый ток2 Imax A 141
Номинальная мощность нагрузки Pn кВт 46
Максимальная частота несущей ШИМ
при номинальном токе fPWMn кГц 10
Максимальная частота несущей ШИМ
при пиковом токе fPWMm кГц 3
Минимальная выходная частота fout Гц 0,1
Общая номинальная рассеиваемая
мощность Pn_loss Вт 1700
Максимальная окружающая температура tamb °С 40
Максимальная температура радиатора сервоусилителя tf °С 70
Постоянное напряжение источника вспомогательного питания модуля управления Uс В 24±5%
Ток, потребляемый от источника вспомогательного питания Iс А
Напряжение питания тормоза двигателя Ubr В 24±8%

Управляется центральным процессором, который является специализированным сигнальным микроконтроллером для управления электродвигателями, включающий:
• DSP ядро;
• 100 MIPS (миллионов операций в секунду);
• 64К памяти данных RAM;
• 512К памяти программ ROM;
• трёхфазный 16-битный ШИМ генератор;
• интегрированный 12-разрядный многоканальный АЦП;
• дискретный ввод/вывод;
• интерфейс для подключения двух модулей расширения для датчиков c выходом sincos и SSI.