Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. У нас на ПС 110/35/10 кВ на шинах РУ-10 кВ установлена нерегулируемая БСК с фактической мощностью 9,8 Мвар. Потребление реактивной мощности района электроснабжения данной подстанции составляет 1,1 Мвар. По результатам непрерывных измерений ПКЭ на РУ-10 кВ на БСК-10 и на РУ-0,4 кВ ТП, запитанной от данного центра питания, при различных режимах работы БСК установлено, что при включенной БСК-10 происходит резонанс по 3-й гармонической составляющей тока, а также увеличивается коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения с 4,8% до 24%. Для смещения точки резонанса был проведен комплекс мероприятий по снижению на 10% мощности БСК-10. Результаты повторных измерений показали, что снижение емкости батареи не привело к ликвидации резонансного режима. Стоит ли дальше снижать мощность БСК или нет? Данная БСК состоит из банок двух разных типов КЭК2-0,66-80У1 и КС-2-0,66-82У1. Возможно ли то, что причиной резонансного режима является несовместимость работы в комплексе банок разного типа (марки)? |
|
|
|
Alex41 Резонансные режимы в эл. сетях 31.5.2010, 9:51
efan81 А вообще данная вещь должна просчитываться в проек... 16.9.2010, 18:45![]() ![]() |
|