АИИС_КУЭ, Автосистема коммерческого учёта (обсуждаем, изучаем, предлагаем) |
Поделиться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АИИС_КУЭ, Автосистема коммерческого учёта (обсуждаем, изучаем, предлагаем) |
Поделиться |
21.2.2009, 18:59
Сообщение
#1
|
|
Профессионал Группа: Глоб. Модератор Сообщений: 2201 Регистрация: 18.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 683 Страна: Россия Город: Не указан Пол: Муж. Репутация: 12 |
Открыта тема по АИИС_КУЭ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии) открыта по просьбе пользователей. Конкретно - WERTIBERDа. Задача темы - осветить, всесторонне изучить и обсудить проблемы, плюсы и минусы и детали внедрения системы АИИС_КУЭ -------------------- Мечты играют злые шутки только с теми, у кого их нет
|
|
|
8.5.2009, 13:39
Сообщение
#2
|
|
Начинающий Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 21.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1114 Страна: Россия Город: Пермь Пол: Муж. Репутация: 0 |
Передо мной стоит такой вопрос. В этом году, точнее в июле этого года. У меня выходит срок поверки счетчиков включенных в АИИС КУЭ. Для этого их надо снять и отправить в организацию, которая проверяет счётчики ЕвроАльфа класса 0,5. А для этого надо будет отключить один из двух трансформаторов 6,3 МВА, то есть понизить надежность электроснабжения. Что касается замены счётчика, то АИИС КУЭ сертифицирована и при замене одного элемента нужно будет заново проходить процедуру сертификации. То же самое будет и с другими узлами учета, которых в моём ведении 30 штук. Об АИИС КУЭ много написано, но нигде не упоминается о поверки и счетчиков и трансформаторов. Если с трансформаторами в прошлом году мы выкрутились.- поверители приезжали к нам со своей установкой и отключение длилось около 3 часов. То поверка счётчиков будет длится трое суток, как минимум.
Как же выходят из такой ситуации?? Может кто подскажет.? |
|
|
3.6.2009, 20:06
Сообщение
#3
|
|
Профессионал Группа: Глоб. Модератор Сообщений: 2201 Регистрация: 18.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 683 Страна: Россия Город: Не указан Пол: Муж. Репутация: 12 |
Довольно необычный вопрос и ответ на него надо искать долго. Ни я лично, ни знакомые коллеги с этим не сталкивались. дело в том, что в АИИСКУЭ включаются электронные счётчики, чей срок поверки 15 лет. Системы АИИСКУЭ довольно молоды и я лично первый раз встречаюсь с энергетиком, столкнувшимся с такой проблемой. Ну что ж... будем выяснять дальше. -------------------- Мечты играют злые шутки только с теми, у кого их нет
|
|
|
10.9.2009, 17:57
Сообщение
#4
|
|
Начинающий Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 21.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1114 Страна: Россия Город: Пермь Пол: Муж. Репутация: 0 |
Довольно необычный вопрос и ответ на него надо искать долго. Ни я лично, ни знакомые коллеги с этим не сталкивались. дело в том, что в АИИСКУЭ включаются электронные счётчики, чей срок поверки 15 лет. Системы АИИСКУЭ довольно молоды и я лично первый раз встречаюсь с энергетиком, столкнувшимся с такой проблемой. Ну что ж... будем выяснять дальше. Добрый вечер! С этой проблемой мы выкрутились. В переставили счётчики на временный учет такого же типа с других присоединений, которые не шли в коммерческий учет. Когда пришли счетчики с поверки, поставили их на место. Но при поверке опять же столкнулись с одной проблемой. При заказе счётчиков в 2001 году какой то мудрец, из наших, не установил в профиле счётчика метрологический выход, в результате пришлось два раза посылать счётчики. Большое спасибо Борису Николаевичу Кузнецову "Эльстер Метроника" Он по телефону подсказал, как нужно изменить профиль счетчика ЕвроАльфа. Да и межповерочный интервал у этих счетчиков всего то семь лет. |
|
|
10.9.2009, 18:56
Сообщение
#5
|
|
Профессионал Группа: Глоб. Модератор Сообщений: 2201 Регистрация: 18.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 683 Страна: Россия Город: Не указан Пол: Муж. Репутация: 12 |
"Эльстер Метроника" часто оказывает такие консультационные услуги. Пример добросовестной работы и открытой творческой Сети. -------------------- Мечты играют злые шутки только с теми, у кого их нет
|
|
|
20.11.2009, 22:25
Сообщение
#6
|
|
Профессионал Группа: Глоб. Модератор Сообщений: 2201 Регистрация: 18.12.2008 Вставить ник Цитата Пользователь №: 683 Страна: Россия Город: Не указан Пол: Муж. Репутация: 12 |
Интересный казус. Счётчики ПСЧ и счётчики СЭТ выполняют в точноти одни и те же функции, но выпускает их один завод. К каждому счётчику свой пакет программ для прошивки, свои запчасти. По сути на одном предприятии работают 2 коллектива выполняющих одну и ту же работу - поставляют счётчики разные по конструктиву, но в точности с одинаковыми функциями. Как эти коллективы там уживаются? -------------------- Мечты играют злые шутки только с теми, у кого их нет
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:55 | |