IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Программируемые логические контроллеры (PLC), Отечественного производства
Поделиться
KVZ
сообщение 29.12.2009, 19:03
Сообщение #1


Мастер
******

Группа: Модератор раздела
Сообщений: 788
Регистрация: 16.12.2006
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 59
Страна: Россия
Город: Тольятти
Пол: Муж.



Репутация: 42


Программируемый логический контроллер РОБОКОН 1455 предназначен для сканирования каналов дискретного и аналогового ввода, выдачи управляющих воздействий через каналы дискретного и аналогового вывода и быстрого обмена данными с центральным устройством через следующие сети:
• Основной: RS-485 (ModBus-RTU slave), 4,5 Мбод (в режиме ввода/вывода 4,5Мбод);
• Внешняя шина RS-485 (ModBus-RTU master);
• Ethernet (ModBus /TCP) 100 Мбод.

- Система программирования с помощью языка функциональных блоков контроллеров.

Программируемый контроллер РОБОКОН 1455 содержит:
• 8 каналов дискретного ввода-вывода , 24 В, 10 мА, 1 мс;
• 1 дискретный вход 24 В, 7 мА, 1 мкс режимы счётчика и измерения частоты/периода;
• 2 канала АЦП 24 бит (сигма-дельта) для измерения сигнала мостовых датчиков;
• 8 каналов АЦП 12 бит, -10В…+10в, -5В…+5В, -2,5В…+2,5В, 0…10В (выбирается программно для каждого канала;
• 1 изолированная группа 8 дискретных выходов, 24В, 1А (защита 5А), 1 мс;
• 2 канала ЦАП 0…20мА, 4…20мА, 0…24мА, -10В…+10В, 0…+5В (выбирается программно для каждого канала);
• ЦАП совмещён с 7 и 8 каналами АЦП;
• разъём подключения внешнего питания контроллера 18…36 В;
• разъёмы подключения питания каналов ввода-вывода 18…30 В;
• переключатели установки номера первого байта;
• переключатель номера логического блока в канале сети;
• последовательный канал связи по сети (RS-485);
• индикатор работы (РАБОТА);
• индикатор активности передатчика последовательного канала связи по сети (RS-485);
• индикатор наличия питания контроллера (24 В);
• индикаторы наличия питания каналов ввода-вывода;
• индикаторы состояния каналов ввода-вывода;
• индикатор ошибки станции (ОШИБКА МОДУЛЯ);
• 2 кнопки управления - (СБРОС, РЕЖИМ);

Размеры и вес:
• В*Ш*Г 160*95*60 мм;
• Вес: не более 1 кг.
Конструкция
Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку, IP-21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1455_PLC.JPG ( 57.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVZ
сообщение 9.2.2010, 20:57
Сообщение #2


Мастер
******

Группа: Модератор раздела
Сообщений: 788
Регистрация: 16.12.2006
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 59
Страна: Россия
Город: Тольятти
Пол: Муж.



Репутация: 42


Программируемый контроллер РОБОКОН 1456, предназначен для сканирования каналов дискретного ввода и дискретного вывода, быстрого обмена данными с центральным устройством через следующие сети:
• Основной: RS-485 (ModBus-RTU slave), 4,5 Мбод
(в режиме ввода-вывода 4,5 Мбод);
• Внешняя шина RS-485 (ModBus-RTU master) 4,5 Мбод;
• Ethernet (ModBus /TCP) 100 Мбод

Программируемый контроллер РОБОКОН 1455 содержит:
• 16 каналов дискретного ввода, 24 В, 10 мА, 1 мс;
• 2 дискретных входа 24 В, 7 мА, 1 мкс режимы счётчика и измерения частоты/периода;
• 2 изолированных группы 8 дискретных выходов, 24В, 1А (защита 5А), 1 мс;
• разъём подключения внешнего питания контроллера 18…36 В;
• разъёмы подключения питания каналов ввода-вывода 18…30 В;
• переключатели установки номера первого байта;
• переключатель номера логического блока в канале сети;
• последовательный канал связи по сети (RS-485);
• индикатор работы (РАБОТА);
• индикатор активности передатчика последовательного канала связи по сети (RS-485);
• индикатор наличия питания контроллера (24 В);
• индикаторы наличия питания каналов ввода-вывода;
• индикаторы состояния каналов ввода-вывода;
• индикатор ошибки станции (ОШИБКА МОДУЛЯ);
• 2 кнопки управления - (СБРОС, РЕЖИМ);

Размеры и вес:
• В*Ш*Г 160*95*60 мм;
• Вес: не более 1 кг.
Конструкция
Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку, IP-21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1456_1.jpg ( 73.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVZ
сообщение 14.5.2010, 17:05
Сообщение #3


Мастер
******

Группа: Модератор раздела
Сообщений: 788
Регистрация: 16.12.2006
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 59
Страна: Россия
Город: Тольятти
Пол: Муж.



Репутация: 42


Система программирования контроллеров Adept.DL для разработки систем автоматизации на основе программируемых логических контроллеров (ПЛК) с ядром ADL-Core.
Среда разработки включает в себя инструментальные средства для быстрой и эффективной разработки и отладки программы, конфигурирования ПЛК и эмуляции работы (без участия ПЛК).
Разработка программы осуществляется на языках:
- ФБ (язык функциональных блоков);
- РКС (язык релейно-контактных символов).
В любом из данных представлений (ФБ или РКС) возможно наблюдение за текущим состоянием программы, что обеспечивает не только отладку программного обеспечения, но и поиск неисправностей в подключаемом оборудовании, даже если оно не имеет средств диагностики.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Adept_DL.doc ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVZ
сообщение 17.2.2011, 14:22
Сообщение #4


Мастер
******

Группа: Модератор раздела
Сообщений: 788
Регистрация: 16.12.2006
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 59
Страна: Россия
Город: Тольятти
Пол: Муж.



Репутация: 42


Программируемый логический измерительный контроллер РОБОКОН 1400 обеспечивает передачу в систему ЧПУ обработанной информации от следующих датчиков:
вибропреобразователь 4 шт
преобразователь перемещений 3 шт
платиновый термистор Pt-100 8 шт
мостовой датчик силы 4 шт

Контроллер может передавать цифровую информацию с помощью следующих интерфейсов:
RS-485, master 1 шт
RS-485, slave 1 шт
Ethernet, протокол MODBUS-TCP 1 шт

Для работы с измерительным контроллером используется система «Adept.DL» – программное обеспечение для разработки систем автоматизации на основе программируемых логических контроллеров с ядром «ADL-Core». Среда разработки включает в себя инструментальные средства для быстрой и эффективной разработки и отладки программы и конфигурирования ПЛК.

Основные характеристики измерительного контроллера:
Напряжение питания постоянное, 24 ± 2.4 В
Потребляемая мощность не более 40 Вт
Режим работы длительный
Класс защиты IP65 ГОСТ 14254-96 (по стандарту IEC 529)
Габаритные размеры 360 х 270 х 130 (мм)
Масса не более 2 кг

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC02949_2.jpg ( 82.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
b-s
сообщение 11.12.2023, 10:37
Сообщение #5


Начинающий
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 11.12.2023
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 3210
Страна: Россия
Город: Не указан
Пол: Муж.



Репутация: 0


Добрый день.
У вас случайно нет среды разработки для робокон 1456?
не могли бы вы поделиться?

Цитата(KVZ @ 9.2.2010, 20:57) *
Программируемый контроллер РОБОКОН 1456, предназначен для сканирования каналов дискретного ввода и дискретного вывода, быстрого обмена данными с центральным устройством через следующие сети:
• Основной: RS-485 (ModBus-RTU slave), 4,5 Мбод
(в режиме ввода-вывода 4,5 Мбод);
• Внешняя шина RS-485 (ModBus-RTU master) 4,5 Мбод;
• Ethernet (ModBus /TCP) 100 Мбод

Программируемый контроллер РОБОКОН 1455 содержит:
• 16 каналов дискретного ввода, 24 В, 10 мА, 1 мс;
• 2 дискретных входа 24 В, 7 мА, 1 мкс режимы счётчика и измерения частоты/периода;
• 2 изолированных группы 8 дискретных выходов, 24В, 1А (защита 5А), 1 мс;
• разъём подключения внешнего питания контроллера 18…36 В;
• разъёмы подключения питания каналов ввода-вывода 18…30 В;
• переключатели установки номера первого байта;
• переключатель номера логического блока в канале сети;
• последовательный канал связи по сети (RS-485);
• индикатор работы (РАБОТА);
• индикатор активности передатчика последовательного канала связи по сети (RS-485);
• индикатор наличия питания контроллера (24 В);
• индикаторы наличия питания каналов ввода-вывода;
• индикаторы состояния каналов ввода-вывода;
• индикатор ошибки станции (ОШИБКА МОДУЛЯ);
• 2 кнопки управления - (СБРОС, РЕЖИМ);

Размеры и вес:
• В*Ш*Г 160*95*60 мм;
• Вес: не более 1 кг.
Конструкция
Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку, IP-21


Сообщение отредактировал b-s - 11.12.2023, 10:38